Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Редактор проекта TRACE MODE 6 / » модуль i-8041W

   
Автор / Author Тема / Topic: модуль i-8041W
dimmentius5
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4444


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for dimmentius5           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Доброго времени суток. Вводное описани: контроллер WinPAC-8841, модуль i-8041W, TM6.07, MicroTM6.06.3.
Пытаюсь произвести запись 1 в первый бит канала WinCon _DO_32#0 на контроллере из МРВ. Для этого в узле контроллера создал канал HEX32 и привязать к нему компонент WinCon _DO_32#0, далее на экране созадю переменную(аргумент) привязываю к 1-му биту канала HEX32, далее создаю кнопку(прямая передача, значение 1), привязываю к ней созданный на экране аргумент. Произвожу загрузку на контроллер, запускаю МРВ, нажимаю кнопу и ничего не происходт. На самом контроллере в View\Channels в переменную HEX32 в 1-ый бит записываю 1-цу, она записывается и загорается светодиод на плате вывода, а с экрана не получается.
Заранее большое спасибо.

Сообщения / Posts 11 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В случае удаленного управления, необходимо привязать аргумент к входному значению канала.
Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
limit
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4551


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for limit           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день. В работе с данным модулем возникли проблемы. Контроллер WinPAC 8831, создал в источниках два модуля в слоте 2 и 3 (i-8041). После чего получил два канала HEX16 на каждый модуль. Первый канал работает со всеми 16 битами первыми(0-15). А вот второй канал включает не следующую группу 16 бит (16-31) а первые (0-15). То есть при записи первого бита второго канал HEX16 включается первый бит первого канал. Создавал модуль заново, пере привязывал, изменял номер канала. В контролере создано два ком порта. В чем моя ошибка?
=========
TM6.07, MicroRTM6.07, OS version 1.2.0.1

Сообщения / Posts 42 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Удалите каналы HEX16_OUT.
Создайте для каждого модуля 8041 канал HEX32_OUT и привяжите к нему первый из "Источников" WinCon _DO_32#0 для этого модуля.

Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2