yaDMM
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4855


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for yaDMM           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
как сделать чтобы тренд показывал линию не каждую секунду, а например каждую минуту или каждый час?
Сообщения / Posts 52 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
yaDMM
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4855


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for yaDMM           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
нашел [Улыбка / Smile] в свойствах тренда настроил ось времени.
есть другой вопрос по тренду. .. буферу присвоено значение 500, это в каких единицах? как долго он может хранить историю??

Сообщения / Posts 52 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
SATER
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1414


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for SATER           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Из справки:
"Буфер – количество хранимых в памяти значений каждой кривой для вывода на тренд (24*10^6, по умолчанию – 500). Кроме того, этот параметр задает максимальное число значений, извлекаемых из архива и отображаемых на тренде при переходе к заданной временной метке."

Тоесть, единицы - точки кривой.
Если на тренд выводить значения канала во временном диапазоне 1час, а период пересчета канала = 5сек, то на тренд нужно вывести 720 точек. Буфер = 720

Когда-то техподдержка сообщила, что максимальное количество точек 10000.

ТП, я все правильно понимаю?

Сообщения / Posts 141 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Запись в буфер в режиме реального времени осуществляется по изменениям значения канала.
Поэтому глубина (временной диапазон), которую отображает буфер, зависит от динамики выводимого на тренд параметра.
Буфер тренда может иметь значение существенно большее, чем 10000. Но считать из архива больше 10000 записей нельзя.

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Demus1
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 3844


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Demus1           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Архивации не ведется. Хочется поставить максимальное значение для буфера. Какое оно все-таки? И как рассчитать его так, чтобы не перегрузить ПК?
Сообщения / Posts 92 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Если архивация не ведется, то изменение величины буфера тренда не поможет.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Demus1
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 3844


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Demus1           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Ничего не понял. Ниже наша переписка, которая меня в конец запутала. Разъясните наконец что истина и как как посчитать предел отображаемых на тренде точек (10000 ???), чтобы установить более редкий период опроса?

Вот фрагмент нашей переписки по такой же проблеме:
Я- Используются НЕ архивные тренды и МРВ архивы не поддерживает. Нужно наблюдать графики в реальном времени с момента запуска МРВ (что не получается, как я описыал ранее). Наблюдать значения в предыдущие сеансы работы МРВ НЕ требуется.
Вы - Можно предложить либо увеличить период пересчета каналов, отображаемых на
трендах, либо - увеличить буфер тренда. Однако, со вторым вариантом
увлекаться не стоит. Поскольку буфер тренда хранится в оперативной памяти
ПК, то при его большом значении может возникнуть серьезная нагрузка на систему.

Сообщения / Posts 92 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
посылка данных в тренд осуществляется с периодом экрана
в буфере тренда хранятся изменившиеся значения

Сообщения / Posts 875 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Ограничение 10000 записей существует для выборки из архива.

Ниже речь идет о тренде реального времени.

Запись в буфер тренда осуществляется по изменениям отображаемого параметра.
Количество хранимых в буфере записей определяется заданным объемом буфера.

Объем буфера может задаваться в пределах 999999 записей. Можно считать на каждую запись 16 байтов.
Т.о., максимальный буфер на одну кривую потребует оперативной памяти около 16 МБ.
Если средний период изменения параметра кривой 1 сек., то максимальный буфер может хранить данные кривой примерно за 1000 последних минут.
Если средний период изменения параметра больше, пропорционально увеличится и глубина временного интервала хранения в буфере.

Если таких кривых много, то потребуется дополнительно(!) существенный объем оперативной памяти. Если ОС не сможет выделить этот объем, часть необходимого суммарного ресурса для МРВ (не только для трендов(!)) будет заменена виртуальной памятью. При этом значительно увелится объем свопинга и могут замедлиться все (!) процессы МРВ.
Поэтому увлекаться заданием макисмальных объемов буферов не следует.
Априори оценить регламент выделения ресурсов RAM со стороны ОС не представляется возможным.

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Послать новую тему / Post New Topic  
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
Открыть тему / Open Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2