прошу прощения за "чайниковский" вопрос: правильно ли я понимаю, что при связывании канала на ПЛК и канала на АРМ, передаваться будет только один атрибут (например, реальное значение канала на контроллере будет записываться во входное значение канала на АРМ)? То есть, допустим, атрибут достоверность с ПЛК на АРМ автоматически не передается. Или это можно как-то настроить? И как проще всего организовать синхронизацию атрибутов каналов на АРМ и на ПЛК? Спасибо
Сообщения / Posts 44 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Атрибут достоверность будет в таком случае отображать наличие связи между каналами.
Какие атрибуты конкретно требуется контролировать?
Можно необходимые атрибуты копировать в аргументы канала Call.ChGroupReq у которого атрибут "Параметр" равен 5 либо 6 (смотрите раздел справочной системы "Канал CALL.ChGroupReq").