Алекс К
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1337


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Алекс К           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В связи с тем, что при недостоверности источника Modbus значение канала остается равным последнему достоверному, а не обнуляется, такой вопрос:
Какой из вариантов решения проблемы будет меньше влиять на скорость пересчета базы каналов МРВ.
1й: трансляция в каждом канале (100 шт)
2й: 1 отдельная программа с анализом достоверности по этим 100 каналам.

Сообщения / Posts 227 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
ОТВЕТ:отдельная программа с анализом достоверности по этим 100 каналам

трансляция в каждом канале (100 шт)
исполнятся не будет если у INPUT анала возведен
атрибут FA

Сообщения / Posts 875 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Сергей Кравчук
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5384


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сергей Кравчук           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Из справки:
" Канал типа INPUT
При аппаратной недостоверности канала (см. Атрибуты каналов, отображаемые профайлером и Общие атрибуты каналов ) не выполняются его внутренние алгоритмы и трансляция (см. Числовые каналы ), и атрибуты (0,R) и (1,A) становятся независимыми переменными. Если канал связан с локальным источником (аргументом, каналом), то значение привязки записывается в атрибут (2,In). Если канал связан с удаленным каналом, то атрибут (2,In) становится независимой переменной. Атрибуты 0-2 сохраняют значения, сформированные до установки аппаратной недостоверности, и эти значения могут быть изменены.
"
т.е. 1й вариант Вам не подойдет, единственно возможный только 2й вариант

Сообщения / Posts 39 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2