Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Редактор проекта TRACE MODE 6 / » Достоверность связи по Modbus TCP

   
Автор / Author Тема / Topic: Достоверность связи по Modbus TCP
sugar
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1198


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sugar           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте. Необходимо контролировать наличие связи по Modbus TCP. При большом количестве сетевых команд контролировать флаги достоверности неудобно. Согласно раздела справки ТМ6 "Управление и диагностика обмена по встроенным протоколам" контроль можно осуществлять через канал CALL.ChGroupReg. В связи с этим два вопроса:
1) Как записать однократно при запуске МРВ
а) в (97,С5) значение 9(Modbus)
б) в (97,С4) значение 1 (количество устройств)
2) Загружает ли непрерывная диагностика состояния обмена трафик по Ethernet.

Сообщения / Posts 152 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. C помощью канала MOVE, например, или программы.
2. Непрерывная диагностика состояния обмена сетевой трафик не увеличивает.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
если у такого ChGroupReq в комментарии
MODBUS -> c5=9
MITSUBISHI -> c5=11

Сообщения / Posts 806 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
BUJH
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6737


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for BUJH           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
(4, I) – Достоверность – бит 0 этого атрибута индицирует аппаратную, а бит 1 – программную достоверность значения канала (0 – достоверно. 1 – недостоверно). Числовым значениям I соответствуют следующие строковые:

0 – _T

1 – _F

2 – !T
Я правильно понимаю, если:
0 - нет ошибки (т.е. 0x00)
1 - ошибка аппаратная, с оборудование т.е. (0x01)
2 - ошибка программная, проблема в передаче данных (0x10)
?

Сообщения / Posts 43 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
нет
Сообщения / Posts 806 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
BUJH
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6737


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for BUJH           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Тогда что значат _T и _F , в чем причина данной недостоверности?
Сообщения / Posts 43 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
С помощью флага (53, LMT) Контроль границ можно задать режим установки каналу типа INPUT признака программной недостоверности в случае выхода его значения за пределы диапазона [LL, HL].
Сообщения / Posts 806 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2