Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Редактор проекта TRACE MODE 6 / » Ключ TFRT канала Call.Vector

   
Автор / Author Тема / Topic: Ключ TFRT канала Call.Vector
escada
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4387


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for escada           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте. Имеется следующая проблема. При создании запроса ModBus в канале Call.Vector в нем требуется указать время начала предыдущего часа в побайтовом формате SMHdmy (6 байт). Я пытаюсь реализовать это при помощи выражения Th, введенного в строку запроса.
Пример: SENDCMD=01 41 00 00 00 01 01 Th.
Для определения формата даты и времени использую ключ TFRT=16.
Судя по описанию ключа, ожидаю передачу следующего запроса, например, для системного времени 10:30:00 20.03.2012:
01 41 00 00 00 01 01 00 00 09 14 03 0с
Однако отправляется
01 41 00 00 00 01 01 09 00 00 14 03 0с
Т.е. формат HMSdmy.
Пробовал подставлять в TFRT другие значения, отправляемое время не меняется.
Подскажите, в чем может заключаться проблема?

Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Не все коды ключа TFRT работают на отправку. Поддержка 16 кода будет введена в следующем релизе.

Для Вашей задачи подойдет ключ "TFRT4" , передающий четыре байта в формате "Hdmy". Поскольку байты, задающие минуты и секунды, всегда равны нулю, то их можно заранее задать в ключе "SENDCMD".

Сообщения / Posts 17320 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.