Тема / Topic: Запись архивных значений Меркурий 230 в аргументы канала CGR
escada
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4387
отправлено / posted
Здравствуйте. При опросе счетчика Меркурий 230 при помощи "универсального механизма обмена с электросчетчиками" возникла необходимость записи значений из архивов мощности и энергии в базу данных на удаленном сервере. Для этого предполагается запись архивных значений в аргументы каналов CGR, с последующей привязкой к ним аргументов канала DB. В связи с этим возник ряд вопросов. 1) При записи значений из архива мощностей в канал CGR.86=0x32 началом интервала выборки будет являться начало текущего дня? 2) В руководстве указано, что при считывании значений из архива энергии каналом CGR.86=0x90 они берутся "за указанный день". Каким образом указывается день, за который производится выборка? Работает ли эта функция для Меркурий 230 (в родном ПО прибора нет функции чтения архивных значений энергии, только возможность чтения значений за предыдущий день, месяц, год).
Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
1) При чтении параметров из архива значений мощности (файл .pwr в папке узла проекта) каналом CGR.86=0x32 значение его первого аргумента будет соответствовать дате и времени, заданным в 59 атрибуте этого канала.