escada
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4387


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for escada           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте. Возникла проблема следующего рода.

Для считывания данных из нескольких приборов ВЗЛЕТ ТСРВ-026М используется следующая схема: прибор->преобразователь интерфейса MOXA NPort 5230 (Real COM Mode)->сервер с RTM и драйвером виртуальных COM портов NPort. В проекте Trace Mode для считывания данных используются каналы call.vector (с типами данных аргумента, в который ведется запись dint и real).
Все приборы заведены в проект аналогично, разница только в адресе используемого COM-порта. Проблема в том, что у одного из приборов вычитываются не все данные. Обмен происходит только по каналам с типом данных dint, для каналов с real обмен не осуществляется, в RTM рядом с именем канала выставляется знак "?".
При этом в профайлере опрос осуществляется нормально, данные приходят.
С чем это может быть связано?

Upd. Попробовал удалить из проекта все приборы, кроме проблемного. Обмен данными происходит нормально.

Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Информация по лицензионным ограничениям:

если в канале CALL.Vector не установлен флаг архивирования, он считается как 2 канала;

если в канале CALL.Vector установлен флаг архивирования и канал связан с источником/приемником:

если мощность МРВ более 1024 каналов, канал CALL.Vector считается как 2 канала;

если мощность МРВ менее 1024 каналов, каждый аргумент канала CALL.Vector считается как канал

См. http://www.adastra.ru/products/overview/licence/

[ 06.06.2012, 11:41: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]

Сообщения / Posts 808 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
escada
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4387


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for escada           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В данном случае количество каналов не исчерпано.
Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Если в "Окне компонентов" напротив имени канала отображается "?", то это указывает на превышение числа каналов.
Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
escada
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4387


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for escada           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Странно. При просмотре информации о проекте в остатке отображается 128 источников/приемников и 65109 каналов.
Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
escada
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4387


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for escada           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Понял, проблема в количестве каналов RTM. Спасибо за помощь.
Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2