Эль Владимир
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5744
отправлено / posted
Добрый день. Имеется WinPAC8000 и к нему на COM2 подключено 5шт I7053D и 2шт I7067D. Каким образом снимать показания с этих устройств? Сейчас валится каша из их данных вперемешку - как их разделить? Спасибо всем ответившим.
Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Каждое из подключенных устройств должно иметь свой сетевой адрес в протоколе DCON. Соответствующие компоненты слоя "Источники/Приемники" должны быть настроены на эти адреса. Связанные с "Источниками" каналы будут обращаться каждый к своему модулю и будут получать данные раздельно.
Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Эль Владимир
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5744
отправлено / posted
Большое спасибо за оперативный ответ. Нельзя ли немного подробнее про эти адреса: где это настраивается? Или в самих устройствах I70xx уже должны быть настроены эти адреса? К сожалению, не нашёл в документации этого вопроса.
Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Каждое из этих устройств с помощью утилиты DCON (от поставщика модулей) должно быть настроено (сетевой номер, настройки протокола, настройки COM-порта и т.д.). Соответственно должны настраиваться компоненты "Источники/Приемники" и COM-поорты в узле проекта.
Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |