akholod
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4344
отправлено / posted
И при повторном запуске после этой ошибки, не работает связь по всем последовательным портам, помагает только перезагрузка компьютера.
Сообщения / Posts 18 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
По сообщению от Windows нельзя локализовать проблему. Надо посмотреть в файле tm6_log.txt, нет ли сообщений обошибках. Посмотреть файл to_<Name>.txt узла на наличие сообщений об ошибках или предупреждений. Задать в файле *.cnf узла ключ DEBUGON=70104010 и после падения МРВ сохранить профайлерный протокол узла для анализа имеющихся сообщений.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
akholod
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4344
отправлено / posted
1. содержимое файла to_<Name>.txt INF_LOAD:Node=0 tags=278 templates=26 obj=29 INF_LOAD:Max: tags=16777215 templates=32767 obj=32767 INF_LOAD:Node type=90901000 INF_LOAD:COMP WRN_LOAD:Сервис call disabled WRN_LOAD:CALL#86 call disabled WRN_LOAD:CALL#87 call disabled INF_LOAD:Found CH=173 Resource=11 ExtResurce=14 2. Содержимое tm6_log за сегодня 09:54:10 0000 00000000[0] 20.09.2012 09:54:10 0013 00000041[1] COM 09:54:10 0013 00000041[1] COM 09:54:10 0013 00000041[1] COM 09:54:10 0013 00000041[1] COM 09:54:10 0013 00000041[1] COM 09:54:10 0000 00000000[46] login ok 09:54:26 0000 00000006[1544] Start 09:55:26 0000 00000000[46] logout auto 09:55:26 0000 00000008[0] Stop LOAD [0] 608 Jan 23 2012 09:55:55 0000 00000000[0] 20.09.2012 09:55:55 0013 00000041[1] COM 09:55:55 0013 00000041[1] COM 09:55:55 0013 00000041[1] COM 09:55:55 0013 00000041[1] COM 09:55:55 0013 00000041[1] COM 09:55:55 0000 00000000[46] login ok 09:56:12 0000 00000006[1544] Start 09:56:29 0000 00000000[46] logout auto 09:56:29 0000 00000008[0] Stop
отправлено / posted
1. Из файла to_<Name>.txt Предупреждения (WRN) говорят о недоступности вызова функций у соответствующих каналов. Надо выяснить, что за функции у этих каналов и почему они недоступны для вызова.
2. Сообщение 0013 00000041[1] COM – не удалось открыть COM-порт.
Такие ошибки не могут иметь фатальные последствия. Надо смотреть сообщения в tm6_log.txt на время, близкое к моменту "падения" МРВ. Это касается и профайлерного протокола.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
akholod
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4344
отправлено / posted
Почему то в директории проекта МРВ, не создается файл профайлерного протокола ИмяПроекта_<ordinal>.txt при этом на другом компьютере в профайлере создается.
Сообщения / Posts 18 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Профайлер создает свой протокол автоматически. Чтобы МРВ вел профайлерный протокол, надо создать в папке узла файл TMcom_<ordinal>.cnf с ключом DEBUGON=70104010 (в данном случае) - см. "Приложения/Задание параметров работы мониторов".
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |