Vladimir.M
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3503


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Vladimir.M           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Добрый день, при создании канала связи по протоколу bacnet/ip, я столкнулся с тем, что в графе "Номер объекта" я не могу ввести значение выше 255. Мой контроллер при создании bacnet переменой по умолчанию назначает адрес 2469***, и поэтому мне приходиться его корректировать так как такое число нельзя ввести в канал связи, что не очень удобно, приходиться делать двойную работу. И что делать если количество переменных перевалит за число 255??? У меня в перспективе проект где кол-во точек перевалит за 500!!! Как быть?
Сообщения / Posts 58 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Согласно описанию драйвера, в строке "Адрес устройства" можно задать номер объекта в более широком диапазоне:
" DeviceNumber – номер прибора в своей подсети, обычно задается с помощью набора переключателей на корпусе прибора. Если номеру прибора предшествует знак "+", то
<номер объекта> = <Номер объекта> + 256 * <номер прибора>

После IP-адреса и порта могут следовать следующие выражения (в качестве разделителя следует использовать точку с запятой):
OBJINST=<номер объекта>
OBJADD=<константа, прибавляется к номеру объекта> "

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Послать новую тему / Post New Topic  
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
Открыть тему / Open Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2