Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Редактор проекта TRACE MODE 6 / » Подключение прибора SATEC PM130EH по Modbus RTU

   
Автор / Author Тема / Topic: Подключение прибора SATEC PM130EH по Modbus RTU
Garrison
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5981


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Garrison           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Доброго времени суток! Недавно начал осваивать Trace Mode. Пытаюсь получить данные с прибора SATEC PM130EH по протоколу Modbus RTU. Для прибора нарыл вот такую таблицу адресов параметров:  -
Итак в источники/приемники создаю группу modbus в ней компоненты Rin_Word в которых в свою очередь указываю номер канала из приведенной выше таблицы. Далее в узле RTM_1 создаю группу в которой в свою очередь создаю каналы float и привязываю их к компонентам Rin_Word. Далее вывожу значения на экран и т.д. В общем проблема в том что данные которые я получаю требуют последующей обработки. Ясно что нужно задавать множитель в настройках float. Но я никак не могу понять каким образом этот множитель рассчитывается? Путем подбора на глазок выяснил что в параметре 0X100 по таблице это напряжение фазы V1 множитель равняется 0,0144. В таком виде напряжение становится похожим на то что есть в действительности. Но вот например с параметра 0X106 kW L1 при реальном значении 0 я получаю цифру 4999.0 одним только введением множителя в удобоваримый вид ее не приведешь. Тут я и застрял. А может я вообще все неправильно делаю?

Сообщения / Posts 35 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Это должно быть описано в документации на прибор.

Например, для прибора SATEC PM175 в аналогичной таблице сеть ссылки на раздел 2.6.1 той же документации, где описаны принципы масштабирования величин, передаваемых через Modbus-регистры.

Кроме того, те же переменные имеют другие адреса, в которых данные хранятся уже в формате FLOAT. Их можно сразу запрашивать соответствующими функциями имеющегося драйвера Modbus (c суффиксом float).

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2