Karpelyanskiy S.V.
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 2191


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Karpelyanskiy S.V.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день, уважаемая техподдержка.
При переходе с версии 6.07 на версию 6.09 в проекте перестала работать связь с контроллерами Emicon по протоколу Modbus RTU через COM-порты с назначением "Host OEM RS". Для COM-порта с назначением "Master" связь работает.

Настройки COM-портов Host OEM RS:
скорость - 115200
базовый адрес - 0xd00
контроль чётности - 8-1-е
прерывание - 19
управление передачей - RTS(auto)
таймаут - 15
RS-передача - 0
включение передатчика - 0
задержка запроса - 3
CRC16 - не включено

Хотелось бы услышать от Вас объяснения по поводу отсутствия связи и рекомендации по восстановлению работоспособности проекта. Спасибо.

Сообщения / Posts 56 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Уточните, пожалуйста, в каком исполнительном модуле какого релиза эта функция проверяется.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Karpelyanskiy S.V.
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 2191


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Karpelyanskiy S.V.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Trace Mode 6.09 RTM Pro
Сообщения / Posts 56 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В релизе 6.09 COM-порт с назначением Host OEM RS используется только для специфических COM-портов в контроллерах WinPAC и xPAC.
В МРВ это назначение автоматически переводится в DRs_Master и используется для резервирования RS узла.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2