mrvkun
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5771
отправлено / posted
День добрый ! Подскажите как работать с протоколом DCON надо подключить к TM расходомер US800.
Сообщения / Posts 3 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342
отправлено / posted
создать в источниеах-приемниках распред усо(DCS)->I7000->I7017 параметр.канала задает параметр читаемый из US800 в соответсвии с руководством прибора
Сообщения / Posts 873 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
В разделе "Быстрый старт" подробно описано подключение модуля I-7011. Однако для этого модуля используются другие команды. Сделайте по аналогии подключение модуля I-7017. По умолчанию будет создано 8 "Источников" с номерами каналов от 0 до 7. Скопируйте еще 4 таких же "Источника" с дополнительными 4 номерами каналов (от 8 до 11). Не забудьте задать использование контрольной суммы. По этим 12 "Источникам" создайте соответствующие каналы. Создайте и настройте нужный COM-порт.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия