Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Редактор проекта TRACE MODE 6 / » ОТОБРАЖЕНИЕ ДАННЫХ В ФОРМАТЕ FLOAT

   
Автор / Author Тема / Topic: ОТОБРАЖЕНИЕ ДАННЫХ В ФОРМАТЕ FLOAT
ДИМА
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 6145


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ДИМА           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте, подскажите как отобразить данные из двух последовательных регистров в формате FLOAT.
Протокол передачи Modbus
Создаю компонент-  -
Создаю аргумент-  -
 -
Правильно ли я делаю?

Сообщения / Posts 121 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Вам надо выбрать Modbus-компонент Rin_Float(4), привязать его к каналу FLOAT, значение которого надо вывести на экран.
В зависимости от используемого в Modbus-слайве порядка следования байтов числа в формате FLOAT при необходимости необходимо произвести настройки с помощью ключей
MDB_FLOATCNV=101 – этот ключ разрешает задание порядка следования байтов отдельно для каждого устройства (с помощью ключей MDB_AFCNV<nn>);

MDB_AFCNV<nn>=<M, DEC> – порядок следования байтов для устройства с адресом nn.

в файле конфигурирования запуска узла TMCom_xx.cnf (см.документацию).

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2