Автор / Author Тема / Topic: DUMP узла
arkos
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 6144


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for arkos           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Вопрос 1. Проект имеет 2200 каналов. Для создания DUMP надо каждый канал обозначить. Можноли делать дамп всего проекта сразу?
Вопрос 2. Если воспользоваться резервированием узла, то во первых проект увеличивается в 2 раза, что повлияет на скорость обмена. Во вторых в резерве работает не все что есть в основном проекте. Не лучше ли иметь дубликат самого проекта (файл dbb).

Сообщения / Posts 143 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. В редакторе группы каналов или в "Свойствах" группы каналов (на вкладке "Флаги") можно задать DUMP для всех каналов группы.
Сохранять в DUMP ВСЕ каналы проекта методически неверно. Сохранение и восстановление при перезагрузке некоторых каналов может возникнуть некорректная ситуация.

2. Проектировщик сам решает, нужно резервировать, или полностью/частично дублировать узел. Это зависит от задач, решаемых обоими узлами. Если речь идет о тиражировании функций, можно частично или полностью дублировать узел с адаптацией внешних связей.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.