ДИМА
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 6145
отправлено / posted
Здравствуйте, мне необходимо передать содержимое регистра UINT из одного контроллера в другой. Как это сделать с помощью ТМ-6 в программе FBD или LD, в инструкции описано поверхностно.
Сообщения / Posts 121 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
В FBD-программе в блоке MOVE к ВХОДу надо подключить аргумент UINT_INPUT? который соединен с атрибутом РЕАЛЬНОЕ канала INPUT, получающего данные от первого контроллера, а к соответствующему ВЫХОДу блока MOVE подключить аргумент UINT_OUTPUT, соединенный с атрибутом ВХОДНОЕ канала OUT, который передает данные во второй контроллер.
Сообщения / Posts 17324 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
ДИМА
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 6145
отправлено / posted
Я создаю компонент Rout_Word(3)-регистр-D0 и компонент W_Word(6)-регистр-D1, затем перетаскиваю эти компоненты в RTM- каналы.Создаю программу и в ней два аргумент Rout_Word(3)и W_Word(6)Сообщения / Posts 121 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
ДИМА
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 6145
отправлено / posted
Каналы, которые Вы задействовали, должны быть HEX16. Нулевой вход блока MOVE должен быть равен 0. Задание его равным 1 запрещает функцию этого блока.
Сообщения / Posts 17324 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Veronika
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6965
отправлено / posted
Добрый день. Надо обеспечить чтение данных из стороннего проекта. Был создан канал Call.OtherProj, параметр 0, в комментарии указан IP-адрес узла. Также в канале были созданы 2 аргумента. В 1-ом в значении по умолчанию указан ID нужного канала. IP узла пингуется. Подскажите, нужно ли что-то указывать в атрибуте 92, I2 – номер узла? Нужны ли какие-либо настройки сети или самих узлов? Должен ли узел отражаться в Панель МРВ\Диагностика?
Сообщения / Posts 47 | Из / From: Belarus
| IP / IP: IP адрес / IP address |