OMqYlm33
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6647


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for OMqYlm33           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Сделал программу для считывания штрих кода, в принципе работает, вопросов нет, но есть нюанс. Так как программа передаёт считанный код в документ и осуществляет ряд действий мне нужно знать, что произошла перезапись кода, т.е. в канале сменилось значение. Как это сделать? Ведь там данные типа string их даже сравнить нельзя.

Сообщения / Posts 35 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Из описания встроенного драйвера:
"Если Параметр4 = 0 или 1 и шаблон привязан к числовому каналу, считанный код записывается как строка в атрибут (47, iDstr) канала (до 60 байт). В случае успешного считывания, значение канала изменяется в зависимости от атрибута Параметр1 (95, C2):

если Параметр1 = 0 – увеличивается на 1;

если Параметр1 = 1 – уменьшается на 1 (до 0);

если Параметр1 = 2 – обнуляется;

если Параметр1 = 3 – устанавливается в 1. "

Задавайте нужное значение ПАРАМЕТР1 (например, ПАРАМЕТР1=0) и контролируйте значение канала.

Сообщения / Posts 17112 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
OMqYlm33
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6647


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for OMqYlm33           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Понял, спасибо.
Сообщения / Posts 35 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2