Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Редактор проекта TRACE MODE 6 / » Распределенные АСУ

   
Автор / Author Тема / Topic: Распределенные АСУ
Yurik. N.
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3294


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Yurik. N.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день.

Есть проект в котором должны учавствовать контроллеры WinPAC подключенные как по Ethernet так и по COM порту.
По отдельности связь работает, то есть либо через сеть, либо через порт, но в одном проекте связь к узлу который находится на COM порту не работает, то есть остается обмен только через сеть.
Подскажите в чем проблема.

Сообщения / Posts 35 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
По умолчанию при организации интерфейса межузлового обмена, если в узлах настроены сеть и COM-порты, приоритет отдается сетевому интерфейсу.
Для тех каналов, которые должны запрашивать (INPUT) значения из другого узла или пересылать (OUT) значения в другой узел, в их свойствах надо указать конкретно, по какому интерфейсу он должен работать, например, RS1 или RS2.
По умолчанию в настройках канала стоит "Auto", что и задает вышеописанный алгоритм выбора интерфейса.
Это описано в разделе "Распределенные АСУ/Конфигурирование межкомпонентного взаимодействия/Связь канал-канал".

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Yurik. N.
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3294


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Yurik. N.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо.
Сообщения / Posts 35 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Veronika
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6965


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Veronika           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день.
Пытаемся перевести проект с версии 6.06.2 на версию 6.10. для этого исходный файл VodoprovodP.prj пересохранили и откомпилировали в версии 6.10. Также обновили ПО на сервере и АРМе. RTM на сервере работает, а на АРМ ничего не приходит.
Также пытаемся получить данные со стороннего проекта. Всё сделали в соответствии с указаниями на видео. В версии 6.06.2 данные передаются, а после перевода проектов на версию 6.10 ничего не работает.
Подскажите, как перевести проект в 6.10.
Можно ли прочитать данные со стороннего проекта с помощью Call.OtherProj, если версии TM, в которых написаны проекты, не совпадают?

Сообщения / Posts 47 | Из / From: Belarus  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Узлы видят друг друга? Посмотрите в Вид-Панель МРВ-Диагностика-Узлы. Возможно, для узлов не задан код проекта. Задайте узлам код проекта, он должен отличаться от кода сторонних проектов, работающих в это локальной сети. Если проблема останется, пришлите проект и папку узла проекта после запуска на адрес техподдержки.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2