Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Редактор проекта TRACE MODE 6 / » Индикация выхода

   
Автор / Author Тема / Topic: Индикация выхода
8TUR8
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6866


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for 8TUR8           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день. В проекте Trace mode имеется дискретный выход, связь по Modbus с протоколом TCP/IP, компонент W_single_Coil, подавая сигнал на этот выход, нажимая кнопку на экране монитора, зажигаем реальную лампочку. Возможно ли одновременно с реальной лампочкой зажигать нарисованную на экране монитора лампочку, как правильно создать аргумент, отображающий на экране реальное состояние этого же выхода? Что нужно привязывать к аргументу реальное значение, входное значение или что-то другое?
Сообщения / Posts 8 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Самый простой вариант - использовать ГЭ "Выключатель".
С его помощью можно организовать и индикацию, и управление: каждое нажатие будет изменять состояние выхода 1-0-1-0-1-0-...
По описанию ГЭ и экспериментально подберите нужные Вам варианты алгоритма индикации и графического отображения.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2