Автор / Author Тема / Topic: Количество аргументов в канале
arkos
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 6144


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for arkos           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте!
Из БД принимаю значения в аргументы CALL (CGR) канала значения в количестве 1000 штук, для дальнейшего вывода на экран. До 500-ого аргумента все значения отображаются соответственно, после отображается совсем не то , что в аргументах. В Вашем руководстве написано максимальное количество аргументов в канале 1024. Можно ли реально задавать количество аргументов больше 500, чтобы они отображались корректно?

Сообщения / Posts 143 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Из документации:
"Распределенные АСУ/Конфигурирование межкомпонентного взаимодействия/Связь через аргументы/Связь аргумент-аргумент":
"В одном узле разрешена привязка аргументов канала CALL к аргументам другого канала CALL, при этом привязываемый аргумент должен иметь ID в диапазоне 0-511."
В Вашей ситуации целесообразно использовать ГЭ "Таблица БД".

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2