Mamikon
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 7052
отправлено / posted
Здравствуйте!
Была проблема с сетевой картой на АРМ оператора. Поменяли, ip адреса назначили прежние. Все пингуется в обе стороны, но при попытке в консоли открыть проект, выдает следующую ошибку:
отправлено / posted
Это ошибка, связанная с рассинхронизацией релизов IDE, в которой компилировался проект, и исполнительного модуля NLL, под управлением которого запускается узел CONSOLE. Релизы должны быть одинаковые.
Сообщения / Posts 17328 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Mamikon
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 7052
отправлено / posted
Здравствуйте.
Где в личном кабинете скачать NetLink Light. У нас есть в качестве зарегистированных продуктов как IDE, так и RTM и NetLink Light. Но при переходе по ссылке на NetLink Light там все тот же RTM. Или он теперь в качестве NetLink Light (по крайней мере работает так же - проверяли, запуская таким образом консоль)?
Сообщения / Posts 77 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Дистрибутив для инсталляции RTM и NLL один и тот же. При запуске дистрибутива на инсталляцию в диалоге предлагается выбрать продукт RTM или NLL.
Обратите внимание на наличие обязательных патчей к обновляемым ПО релиза 6.10.2 - в составе дистрибутива и - в разделе "Дополнительные материалы" на вкладке "Центр обновления программ".
В составе каждого патча имеется readme для его установки.
Сначала устанавливайте патч из дистрибутива, затем - из раздела "Дополнительные материалы".
Обратите также внимание на находящееся на той же вкладке "Пособие по инсталляции программ версии 6 с ключами 2018".
Для их корректной установки придерживайтесь следующей последовательности действий:
1. Инсталлируйте продукт релиза 6.10.2 обычным образом.
2. Если в дистрибутиве есть архивы патчей patch_for_*.zip, то распакуйте их и ЗАМЕНИТЕ соответствующие файлы в папках инсталлированных продуктов.
ВНИМАНИЕ!
Если Вы инсталлируете МРВ , то используйте патч для МРВ (RTM): patch_for_rtm_doc.zip; Если Вы инсталлируете консоль NetLink Light (NLL), то используйте только патч для консоли: patch_for_NLL_pro_EV.zip для профессиональной и patch_for_NLL_base_EV.zip для базовой версии;
Если Вы инсталлируете инструментальную среду (IDE) профессиональной версии, то используйте два патча: patch_for_IDE_pro_EV.zip и patch_for_ide_doc.zip.
Будьте внимательны при установке патчей! Несоответствие патча продукту приведет к его неработоспособности. В этом случае штатно деинсталлируйте программы и выполните шаги 1 и 2 заново."
Сообщения / Posts 17328 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Mamikon
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 7052
отправлено / posted
А можете отправить ссылку на этот ресурс: "в разделе "Дополнительные материалы" на вкладке "Центр обновления программ""
Всегда с давних времен работали на версии 6.09. При переходе на 6.10.2 не произойдет ли чего-нибудь с ключом HASP объектовым или инженерным?
Сообщения / Posts 77 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Mamikon
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 7052