Mamikon
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 7052
отправлено / posted
Доброе утро!
Прошу подсказать, пробовал различные варианты. Необходимо записывать значение уставки температуры в регистр контроллера Modicon M241.
Создал источник-приемник с соответствующим адресом типа output. Далее создал канал HEX_16 типа input (и output тоже пробовал) и привязал к нему источник. Далее создал на экране аргумент типа UINT с направлением out, привязанный ко входному значению ранее созданного канала. Нажимаю ввести и передать, но ничего не передается. То, что оно не передается я понимаю, так как есть еще другой регистр в контроллере, который отвечает за чтение этого значения уставки. И если менять это значение непосредственно в контроллере, то мы видим изменение на другом аргументе экрана для чтения.
Сообщения / Posts 77 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Mamikon
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 7052
отправлено / posted
Modbus TCP
С помощью Modbus эмулятора отправить уставку получается через 6-ю функцию - write single register.
Используется адрес регистра: $mw33, он же 0x21 в адресе источника-приемника в Trace Mode.
Сообщения / Posts 77 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Mamikon
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 7052
Mamikon
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 7052
отправлено / posted
Я ранее не работал с типами output в Trace Mode. Где выбирать используемую функцию?
Сообщения / Posts 77 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Ваше сообщение: "Создал источник-приемник с соответствующим адресом типа output. Далее создал канал HEX_16 типа input (и output тоже пробовал) и привязал к нему источник. Далее создал на экране аргумент типа UINT с направлением out, привязанный ко входному значению ранее созданного канала. Нажимаю ввести и передать, но ничего не передается." Какой именно "источник/приемник", с какими настройками Вы создали для привязки к созданному каналу OUT? Это должен быть W_Word(6) с соответствующими настройками (COM-порт, адрес устройства и номер регистра 0x21 в поле "Канал").
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |