Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Редактор проекта TRACE MODE 6 / » Output сигнал

   
Автор / Author Тема / Topic: Output сигнал
Mamikon
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 7052


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Mamikon           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Доброе утро!

Прошу подсказать, пробовал различные варианты.
Необходимо записывать значение уставки температуры в регистр контроллера Modicon M241.

Создал источник-приемник с соответствующим адресом типа output. Далее создал канал HEX_16 типа input (и output тоже пробовал) и привязал к нему источник. Далее создал на экране аргумент типа UINT с направлением out, привязанный ко входному значению ранее созданного канала. Нажимаю ввести и передать, но ничего не передается.
То, что оно не передается я понимаю, так как есть еще другой регистр в контроллере, который отвечает за чтение этого значения уставки. И если менять это значение непосредственно в контроллере, то мы видим изменение на другом аргументе экрана для чтения.

Сообщения / Posts 77 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Какой протокол Вы используете, Modbus RTU или Modbus TCP?

Какие Modbus-функции, по каким адресам регистров Вы используете для чтения/передачи уставки?

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Mamikon
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 7052


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Mamikon           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Modbus TCP

С помощью Modbus эмулятора отправить уставку получается через 6-ю функцию - write single register.

Используется адрес регистра: $mw33, он же 0x21 в адресе источника-приемника в Trace Mode.

Сообщения / Posts 77 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Mamikon
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 7052


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Mamikon           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Для чтения используется регистр 0x1B
Сообщения / Posts 77 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
А Вы в проекте для записи какую функцию используете?
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Mamikon
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 7052


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Mamikon           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Я ранее не работал с типами output в Trace Mode. Где выбирать используемую функцию?
Сообщения / Posts 77 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Ваше сообщение:
"Создал источник-приемник с соответствующим адресом типа output. Далее создал канал HEX_16 типа input (и output тоже пробовал) и привязал к нему источник. Далее создал на экране аргумент типа UINT с направлением out, привязанный ко входному значению ранее созданного канала. Нажимаю ввести и передать, но ничего не передается."
Какой именно "источник/приемник", с какими настройками Вы создали для привязки к созданному каналу OUT?
Это должен быть W_Word(6) с соответствующими настройками (COM-порт, адрес устройства и номер регистра 0x21 в поле "Канал").

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2