Здравствуйте.

После запуска RTM и одной консоли через некоторое время (5-10 мин) на сервере с RTM получаю 2 всплывающих окошка с текстом "Overstress CPU" и текущим временем. Это сообщение также прокидывается и на компьютер-консоль.

Закрытие этого окна приводит к вылету RTM (Не отвечает - закрыть программу).

Из-за чего это может быть? Работало нормально, сейчас идет модернизация системы и добавляются новые объекты, и появилось такое поведение - получается систему не запустить на долгое время...

Сообщения / Posts 77 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Перегружен процессор. Надо анализировать что его перегружает. На форуме обсуждались подобные проблемы:
http://forum.adastra.ru/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=next_topic;f=32;t=000190;go=older

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Mamikon
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 7052


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Mamikon           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В той ссылке Вы писали:
"Как следствие - цикл обработки базы каналов может стать больше, чем задан в проекте".

Как задать в проекте больший цикл обработки каналов? И на что это может повлиять?

Сообщения / Posts 77 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Цикл обработки каналов задается в редакторе узла на вкладке "Основные", раздел "Пересчет" (см. "Проект АСУ .../Редакторы объектов структуры/Редактор параметров узла".

Увеличение цикла обработки каналов приведет к снижению динамических характеристик в процессах мониторинга, обработки и управления.

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Mamikon
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 7052


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Mamikon           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Если я уверен, что перегрузка процессора вызвана большим количеством каналов, которые в свою очередь упаковываются и обрабатываются программно, то какую из переменных: период или разрешение советуете поменять?
Я думаю стоит повлиять значением "Период"..

Сообщения / Posts 77 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Цикл обработки определяется как произведение "Период*Разрешение".
При прочих равных условиях предпочтительно модифицировать этот параметр путем изменения "Периода".

Однако, вызывает сомнение, что причиной перегрузки является "чрезмерное количество обрабатываемых в узле каналов".
Опыт показывает, что основные причины перегрузки связаны (по приоритетам) с перегрузкой
- графического интерфейса,
- внешних интерфейсных потоков,
- катастрофически раздутых программ обработки в узле,
- системных ресурсов.

Если Вы не можете сами провести диагностику, присылайте Ваш проект в техподдержку для анализа. Сопроводите проект запиской, содержащей характеристики ОС, ПК и запущенных на нем приложений, а также описание процедур, позволяющих воспроизвести критическую ситуацию.

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2