Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Редактор проекта TRACE MODE 6 / » передача в контроллер FX3U

   
Автор / Author Тема / Topic: передача в контроллер FX3U
Legolas
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5047


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Legolas           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте,
В контроллере мицубиши FX3U созданы переменные:
1) M_cycleEnable %MX0.0
2) M_cycleReset %MX0.1
3) M_Reset %MX0.2
4) M_vibro %MX0.3
5) M_vodaOpen %MX0.4
6) M_vodaClose %MX0.5
Первые 3 канала были созданы давно, я добавил ещё 3 канала.
В адастре создан канал HEX16, он привязан к каналу
W_Word(6). Нарисовал кнопки и привязал их к битам канала W_Word(6).
M_vibro к биту 4
M_vodaOpen к биту 5
M_vodaClose к биту 6
Теперь при запуске проекта и нажатии кнопок у меня работает только кнопка M_vibro(4 бит), а 5 и 6 биты не взводятся при нажатии соответствующих кнопок. Подскажите в чём может быть загвоздка?

Сообщения / Posts 97 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
все кнопки должны быть привязаны к одному каналу
Сообщения / Posts 916 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2