Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for KsNick           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Существует следующая проблема:
Есть блок SEL после стоит % (все было взято из версии 5.12)
Возникает ошибка.
(Хочу заметить что в предыдущей версии все прекрасно работало.)

Ошибку испарвил следующим образом после блока SEL
поставил блок floor чтобы подать целую часть на вход %.

Так вопрос вот в чем - это ошибка достаточночасто часто встречалась после импорта и не только с блоком SEL и %, но решалась одинаково, есть ли какие-то другие варианты решиния этой проблемы
т.к. не всегда желательно приводить входной сигнал к целому значению?

Сообщения / Posts 3 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
KsNick
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1646


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for KsNick           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Тут я перепутал вместо % X<<Y, но сути не меняет могу выслать FBD- программу
Сообщения / Posts 3 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Все верно - дело в преобразовании типов: у блока SEL - выход FLoat, а на вход блока "сдвиг влево" должен подаваться тип Integer.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
KsNick
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1646


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for KsNick           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Т.е. в предыдущей версии работало не корректно?
Сообщения / Posts 3 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В предыдущей версии преобразование типов работало автоматически, в 6-й версии с этим более строго.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2