ensis
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3484
отправлено / posted
Добрый день,
У меня возникла проблемма с ФБД блоком KLP. Использую для управления клапаном без концевиков, блок работает в режиме отслеживания т.е. на вход подаю управляющий сигнал 0-100%. В режиме эмуляции блок неадекватно реагирует на уставку 28, 29 %. При подачи на его вход одного из этих значений он начинает поочередно переключать выхода открыть/закрыть.
отправлено / posted
Выход Q%L и вход CDI, при этом нужно ввести "Зону нечуствительности", т.к. погрешность в Вашем случае 100/120=0,83(3) и клапан не может принять точное положение без обратной связи.
Внутренняя "Зону нечуствительности" в FBD блоке для режима отслеживания появится в следующем релизе.
Сообщения / Posts 17336 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
ensis
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3484
отправлено / posted
Вводим обратную связь, на вход CMD подаю целое значение от 0 до 100. Время открытия 100. Ничего не изменилось, при подаче на вход CMD 28 блок так же реагуриет открытием и закрытием.
Сообщения / Posts 11 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |