ensis
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3484


Icon 4 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ensis           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день,

У меня возникла проблемма с ФБД блоком KLP.
Использую для управления клапаном без концевиков, блок работает в режиме отслеживания т.е. на вход подаю управляющий сигнал 0-100%.
В режиме эмуляции блок неадекватно реагирует на уставку 28, 29 %. При подачи на его вход одного из этих значений он начинает поочередно переключать выхода открыть/закрыть.

PS: Входы: IOP-0, ICL-0, PT-120, CSC-4103
Используемая версия ТМ 6.06.

Сообщения / Posts 11 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Вам нужно ввести обратную связь с выходом FBD блока.
Сообщения / Posts 17336 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ensis
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3484


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ensis           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Уточните пожалуйста какой выход данного блока куда надо завести?
Сообщения / Posts 11 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Выход Q%L и вход CDI, при этом нужно ввести "Зону нечуствительности", т.к. погрешность в Вашем случае 100/120=0,83(3) и клапан не может принять точное положение без обратной связи.

Внутренняя "Зону нечуствительности" в FBD блоке для режима отслеживания появится в следующем релизе.

Сообщения / Posts 17336 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ensis
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3484


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ensis           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Вводим обратную связь, на вход CMD подаю целое значение от 0 до 100.
Время открытия 100.
Ничего не изменилось, при подаче на вход CMD 28 блок так же реагуриет открытием и закрытием.

Сообщения / Posts 11 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Еще раз, Вам нужно ввести "зону нечувствительно" равную PT/100

В принципе режим отслеживания является архаизмом, и мы не рекомендуем его использовать.

Сообщения / Posts 17336 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2