Артамонов Денис
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6791


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Артамонов Денис           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте!
Написал программу, которая в зависимости от значения в одном из аргументов записывает в другие аргументы значения третьих аргументов.
А-ля:
code:
if ARG_121_IN==257 then
u1_reg001_OUT=ARG_001_IN;
u1_reg002_OUT=ARG_002_IN;
end_if;

Вывел эти аргументы на экран. При ARG_121_IN равном 257 пишутся числа в u1_reg001_OUT и u1_reg002_OUT, а при ARG_121_IN не равном 257 пишутся нули в u1_reg001_OUT и u1_reg002_OUT. Я предполагал, что программа не должна туда писать нули. В чем проблема?
Сообщения / Posts 27 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Перепроверил программу подобную Вашей в двух вариантах:
- с промежуточным каналом FLOAT, хранящего результат,
- без промежуточного канала.

В обоих вариантах программа работает правильно.

Проверьте правильность привязок аргументов программы u1_reg001_OUT и u1_reg002_OUT к атрибутам промежуточных каналов.
Они должны быть привязаны к атрибутам ВХОДНОЕ_ЗНАЧЕНИЕ.

Сообщения / Posts 17335 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Артамонов Денис
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6791


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Артамонов Денис           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Ну да. Спасибо.
Сообщения / Posts 27 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2