Добрый день.
Системная переменная @Calculate_Cycle
не хочет отображать своё значение.
Манипуляции с форматами и типами данных
ничего не дают ?
Может есть какая нибудь особенность ?

Сообщения / Posts 159 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Да есть особенность ее размерность меняется строго с шагом разрешения таймера, которое задано в настройках узла. Так как это реальное время, которое сервер потратил на предыдущем такте пересчета - оно может быть меньше, чем задано в настройках, поэтому частенько эта переменная равна нулю.
Например:
для узла задан период=10 и разрешение=0.05
в базе всего пара десятков каналов. Реально их пересчет занимает на каждом цикле примерно 1-3 мс, тогда @Calculate_Cycle=0, потому как 50мс>3мс.
Увеличивая базу проекта получаем узел на пересчет базы которого МРВ тратит на каждом цикле около 70 мс. Соответсвенно при этом @Calculate_Cycle = 100мс. (как 50мс*2).

Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2