shugai
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 1285
отправлено / posted
Здравствуйте. У меня два вопроса: 1. Мне необходимо записывать в отчет тревог длинную строку (имя объекта, название параметра и т.п.) существует ли ограничение на длину строки текста сообщения отчета тревог? 2. Каким образом можно реализовать выборку по дням из отчета тревог в реальном времени?
Сообщения / Posts 93 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
shugai
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 1285
отправлено / posted
По первому вопросу ясно, только непонятно почему такие маленькие ограничения 32 для имени и 48 для текста? А второй вопрос актуален...
Сообщения / Posts 93 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
SerchenyaN
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 2877
отправлено / posted
Доброе утро. В редакторе словарей сообщений можно задать один из возможных типов направления передачи сообщения - это PRN (на принтер, используемый по умолчанию). Однако, если задать направление передачи сообщения, например, AR+G+Prn, на принтер ничего так и не отправляется, при том что файл ОТ достигает 100.000 записей. Поясните, пожалуйста, механизм печати ОТ и необходимые для этого настройки.
Сообщения / Posts 47 | Из / From: Беларусь
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Сейчас это направление работает не много не корректно. Исправлено будет в след. релизе.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
SerchenyaN
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 2877
отправлено / posted
"Немного не корректно" - это СОВСЕМ не работает, или через кое-какие настройки и извращения всё же работать будет? Если второе, то подскажите, пожалуйста, возможные способы реализации.
Сообщения / Posts 47 | Из / From: Беларусь
| IP / IP: IP адрес / IP address |
drooha
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3306
отправлено / posted
У меня в проекте существует несколько словарей для каждого контроллера. Хочу сделать чтобы аварии и события для каждого контроллера выводились в разных ОТ узла. Как мне это реализовать? С помощью фильтра?
Сообщения / Posts 107 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
drooha
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3306
отправлено / posted
Хотелось бы узнать, в релизе SCADA TRACE MODE 6.06.2 для ГЭ Тренд были какие нибудь изменения дополнения,и если были то какие? С уваженимем Андрей.
Сообщения / Posts 107 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
unesko
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2082
отправлено / posted
quote:Отправитель / Originally posted by AdAstra Technical Support: Сейчас это направление работает не много не корректно. Исправлено будет в след. релизе.
Для вывода сообщений ОТ на принтер надо: a. Создать принтер на lpt1 порт, например, HP1200 (не нужно его подключать) b. Назначить его принтером по умолчанию c. в cmd прописать net use lpt1 \\Имя_сервера_печати\Разделяемое_имя_принтера
При этом надо иметь в виду, что офисные принтеры по определению не выводят по одной строке (даже при рулонном питателе). Поэтому вывод построчный можно реализовать только на принтере промышленного назначения. Если последний не имеет в своем драйвере настройки на вывод кириллицы, надо в файле конфигурирования запуска МРВ ввести ключ ANSI (вывод сообщений в кодировке ANSI).
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |