Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Операторский интерфейс SCADA/HMI TRACE MODE 6 / » Ввод данных с помощью ГЭ Ползунок

   
Автор / Author Тема / Topic: Ввод данных с помощью ГЭ Ползунок
Selya
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6591


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Selya           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Мне нужно изменять значения в канале с помошью ГЭ Ползунок 0%-100%
Значение 4000 соответствует 0%
Значение 20000 соответствует 100%

Источники/приёмники в группе MODBUS создал компонент W_Word(6). Привязал его к каналу. В канале поставил галку Обработка-Использовать. Рассчитать.

Таким образом задать значения с помощью Ползунка не получилось.

Поставил рядом две кнопки. Одна передаёт 4000, вторая 20000. Снял в канале галку Обработка. Таким образом значения в канале изменять получилось (светодиод загорается ярче при 20000, тусклее при 4000).

Подскажите, пожалуйста, где я ошибаюсь? (если не слишком сумбурно объяснил)

Сообщения / Posts 32 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Каким образом Вы заполнили раздел "Масштабирование"?
Должно быть в столбце "A" Max=100, Min=0, в столбце "Q" Max=20000, Min=4000.
Соответственно "Множитель"=160, "Смещение"=25.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Selya
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6591


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Selya           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо! Перепутал столбцы A и Q. Было наоборот.
Сообщения / Posts 32 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   