Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Операторский интерфейс SCADA/HMI TRACE MODE 6 / » Сообщения отчета тревог

   
Автор / Author Тема / Topic: Сообщения отчета тревог
Egorov_Igor
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6175


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Egorov_Igor           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте,
Просьба объяснить отображение сообщений в ГЭ Отчет тревог для канала HEX16, флаг HD=0 (hex).
В случае недостоверности канала (отсутствии обмена с контроллером), одновременно появляются сообщения для всех бит (например 0_bit Off).
В столбце "Категория" появляется символ "?".
После восстановления обмена такая же ситуация, одновременно появляются сообщения для всех бит. (например 0_bit On).
Пробовал сохранять в Дамп, устанавливал флаг Атрибуты, отображение сообщений при потере/восстановлении обмена с ПЛК оставалось прежним.

Как предотвратить появление подобных сообщений при потере/восстановлении обмена с ПЛК?

IDE 6.10.02

Сообщения / Posts 14 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Справочная Система
Архивирование - Отчет тревог узла - Формат строки ОТ

ALR_ADDERROR=ON/OFF:

OFF – при недостоверности выводится системное сообщение о недостоверности (по умолчанию);

ON – категория сообщения становится "?" при недостоверности;

По умолчанию, ключ =ON. В конфигурационном файле *.cnf (как создать описано тут http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/55/t/000001.html)
введите ключ ALR_ADDERROR=OFF

Сообщения / Posts 17105 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Egorov_Igor
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6175


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Egorov_Igor           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Установил ALR_ADDERROR=OFF , знак "?" теперь не появляется.
1.При прерывании и возобновлении обмена появляются и записываются сообщения по каждому биту, хотя состояния бит не менялось - это нормально? Как это предотвратить?
2. В справке написано "Сообщение, которое начинается со знака @, не выводится в отчет тревог". Реально не записывается только строка с сообщением. Время, название канала по каждому биту записываются постоянно при нормальной работе (при изменении этого бита) и при прерывании и возобновлении обмена (по всем битам)- это нормально? Реально лишний мусор.

Сообщения / Posts 14 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Дополнительно установите ключи
ALR_FAERROR_OFF=HEX
ALR_FAERROR_OFF=FLOAT
Можно установить один из них.

Если в Словаре определенному сообщению вначале установить символ @, то оно не будет выводиться.

При недостоверности канала в Отчет Тревог отображаются все последние достоверные значения. При восстановлении достоверности канала - все текущие сообщения

Сообщения / Posts 17105 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2