Здравствуйте. Проект работает на версии 6.10.1 на WinXP проявляется проблема 45. Решили вернуться на версию 6.10 так как вы написали , что эта проблема на этой версии не проявляется. Подскажите пожалуйста возможно ли проект работающий под версией 6.10.1 переделать для версии 6.10? (Установить версию 6.10.2 на WinXP не удалось).
Сообщения / Posts 143 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Учитывайте, полной обратной совместимости между релизами нет. Можно открыть проект в релизе 6.10, открыть все шаблоны, проверить наличие всех ГЭ на экранах, сохранить и скомпилировать под новым именем. Часть ГЭ могут быть потеряны. Проверить все функции проекта на работоспособность.

Рекомендуем перейти на использование актуального релиза на текущий момент - 6.10.2+патчи. Проверили, 6.10.2 на Windows XP корректно устанавливается, запускается и работает. Драйвер Hasp-ключа можно установить из папки с установленным TRACE MODE: ...ForSetup\HINSTALL.EXE

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2