Michurin
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1015
отправлено / posted
У нас непрерывно в сторону увеличения работает счетчик. Операторы каждый час снимают показания и вычитают показания предыдущего часа, чтоб занести в журнал расход за час. Я сделал документ и в него заносится каждый час показания расхода со счетчика, но это не верное значение так как расход в течении часа меняются, а я фиксирую расход на данный промежуток времени. Вышлите пример с программой как сделать это.
[ 27.06.2011, 11:10: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
Сообщения / Posts 20 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Используйте в FBD-программе функциональные блоки "Запаздывание" (раздел "Функции выбора") и "Вычитание". Период программы задайте "1 час".
Внимание! Разработка примеров проектов по заявкам пользователей не входит в обязанности службы технической поддержки и выполняется на добровольной основе. Спасибо за понимание!
Сообщения / Posts 17293 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Michurin
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1015
Michurin
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1015
отправлено / posted
А как мне сделать что б запрос был именно в реальный (круглый) час 9:00, 10:00, 11:00 и т.д.
Сообщения / Posts 20 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
У каждого канала есть период обработки. Можно задать его равным 1 час. При этом период обработк базы каналов в настройках узла RTM надо задать, например, 10*0.05.
Сообщения / Posts 17293 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342
отправлено / posted
лучше использовать период раз в час 38 атрибут=26(t hour в RTM) тогда если счетчик не ответит запрос повторится через минуту,а не через час как в случае периода час(атрибут 38 = 3)
Сообщения / Posts 864 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |