ddkel
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 4120
отправлено / posted
Добрый день! В системе используется ТМ608, универсальный механизм обмена, счетчики Меркурий 230. Для вывода в отчет таблицы средних получасовых мощностей за сутки использую аргумент с SubNum=543, к аргументу привязан CALL.8 (TABLE) с первым аргументом D&T IN и последующими попарно аргументов REAL IN с привязками к CALL.8.86=0x31 (P_AVR) и CALL.8.86=0x33 (Q_AVR) как реальных счетчиков, так и сумматора_2. D&T-аргумент привязан к cgr.DR (cgr.86 = 0x31) из аргументов сумматора_2 (GEN_P_AVR). Через CALL.50: 1. передаю дату создания отчета в GEN_P_AVR.DR 2. ожидаю окончания обработки через GEN_P_AVR.ACK. 3. Запускаю генерацию отчета. В отчете получаю таблицу средних мощностей. Так же в отчет добавляется Отчет Тревог. По ОТ фидер отключен в 01.35, а по таблице средних мощностей фидер отключен в 02.05. Таблица 01.00-01.30: 471; 01.30-02.00: 446; 02.00-02.30: 80; 02.03-03.00: 0... Получается, что таблица средних мощностей сдвинута на 30 минут вперед относительно реального периода замера мощности.
Сообщения / Posts 82 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Вышлите на hotline3@adastra.ru файл проекта и папку узла проекта (в которой будет лежать сгенерированный документ).
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
ddkel
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 4120
отправлено / posted
Выслал тестовый проект с реальными архивами электросчетчиков и отчетом тревог.
Сообщения / Posts 82 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |