Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » SIAD/SQL. Архивирование в TRACE MODE / SIAD/SQL. Data Logging in TRACE MODE » Работа с переменной @Data_from_SIAD

   
Автор / Author Тема / Topic: Работа с переменной @Data_from_SIAD
Irina Gormakova
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2128


Icon 9 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Irina Gormakova           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Не совсем понятна процедура работы с переменной @Data_from_SIAD, а именно как организовать выборку с интервалом типа 27. Во входное значение привязанного канала (атрибут 2,In) подаю 27 по нажатию,например,кнопки. Одновременно по нажатию этой же кнопки в аппаратное значение канала (атрибут 1,A) подаю OFFSET(=120с.).В результате получаю файл с выборкой от начала старта монитора.
Пробовала изменять атрибуты канала через программу(трансляция). Не работает.Вопрос в следующем:КАК послать в аппаратное значение OFFSET,если нужно также посылать 27 во входное значение канала?
Если у кого-то получилось реализовать выборку с интервалом 27, напиште пожалуйста.

Сообщения / Posts 23 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Irina Gormakova
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2128


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Irina Gormakova           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
И все-таки хотелось бы получить ответ на поставленный вопрос.
Сообщения / Posts 23 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Речь идёт об алгоритме выборки 27 – OFFSET секунд от текущего времени? Если да, то этот тип выборки задаётся в свойствах канала CALL, "Глубина выборки". Далее задаётся параметр "OFFSET"(аппаратное значение канала CALL).
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Irina Gormakova
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2128


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Irina Gormakova           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Вы не правильно меня поняли. Речь идет о работе с переменной @Data_from_SIAD. Канал, полученный автопостроением из переменной @Data_from_SIAD, будет типа FLOAT, а не CALL. Мне необходимо по нажатию кнопки получать файл с архивными значениями по ВСЕМ каналам за последние две минуты. Если я правильно поняла, для этого нужно переменной @Data_from_SIAD (или каналу, с которым эта переменная связана) задать интервал выборки,т.е. 27 (во входное значение канала FLOAT посылается 27). То, что OFFSET - это аппаратное значение канала, мне понятно. Вопрос в том, как ОДНОВРЕМЕННО послать во входное значение канала FLOAT число 27, а в аппаратное значение этого же канала 120.
Сообщения / Posts 23 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Данный интервал выборки (27) используя переменную @Data_from_SIAD задать нельзя, так как у числового канала нельзя изменить аппаратное значение, а значит и задать OFFSET.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.