Андрей Кокурин
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7537


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Андрей Кокурин           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте.
При запуске приложения появляется системное сообщение: SIAD <путь к файлу архива> START ERROR. При этом в пути перед конечной папкой стоит двойной бэк слэш (\\) тогда как в остальных местах и перед конечным файлом архива он одинарный. Соответственно исторический тренд на графике не отображается. На компьютере, где я проверяю приложение, запускается профайлер IDE. Сам архивный тренд был взят с компьютера заказчика где установлена RunTime. Но там при таком же пути к SIAD архиву файл пишется и читается. В чём может дело?

Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
"Сам архивный тренд был взят с компьютера" ???
может файл архива

если нет кода ошибки то
DEBUGON=800 добавить в cnf файл для расширенной диагностики

Сообщения / Posts 806 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Андрей Кокурин
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7537


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Андрей Кокурин           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день.
Да, файл архива.
Правильно ли я понимаю что имя cnf файла должно быть TMCom_0.cnf? Значение DEBUG точно должно быть 800, не ff00?
Расширенная диагностика должна писаться в файл tm6_log.txt?

Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. Имя *.cnf зависит от номера узла. Задайте имя TMCom_хх.cnf. Для МРВ и профайлера это имя будет корректным независимо от номера узла.

2. За диагностику архивных функций отвечает бит 0x800 ключа DEBUGON.
Строка
DEBUGON=800
соответствует необходимой функции диагностики.

3. Расширенная диагностика будет записываться в профайлерный протокол в папке узла
<Имя_файла_с_расширением_dbb>.txt

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Андрей Кокурин
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7537


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Андрей Кокурин           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
"Задайте имя TMCom_хх.cnf"
XX всё-таки какой то номер или так писать ХХ?

Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Так и писать - TMCom_хх.cnf.
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Андрей Кокурин
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7537


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Андрей Кокурин           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Выяснили в чём проблема - приложение установлено в C:\ProgramFiles(x86)\.... Из-за политики безопасности был запрет на запись и изменение файлов.
Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2