Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Баранов Вячеслав           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте.
После нескольких лет работы выскочило вот такое сообщение "SIAD analog wrong size (must size=999)". Размер архива был выставлен 1 Гб, если не ошибаюсь. Подскажите, пожалуйста, что это значит?

Сообщения / Posts 24 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
SIAD <название архива> wrong size(must size=<заданный размер архива> - означает, что заданный размер архива отличается (в теории - меньше) от текущего размера архива. Файл архива при этом, для сохранения данных переименовывается в size_cpy_s<1,2,3 –номер архива>.

Такое могло произойти в теории при некорректных действиях с файлом архива или проблемах с жестким диском. Рекомендуем штатно остановить и выгрузить проект, закрыть МРВ, удалить проблемный файл архива, перезапустить проект. Понаблюдать создается и работает ли новый файл архива. Проверьте жесткий диск на наличие ошибок.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2