Автор / Author Тема / Topic: Считывание ОТ при старте
Yurchik1
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 8907


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Yurchik1           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день. В настройках узла ставлю состояние TRUE Считывать при старте ОТ. Во вкладке дополнительно в ячейке "Число считываемых строк От" пишу 1000.
Запускаю проект, никакие строки не считываются, отображаются только сообщения после запуска проекта. В чем может быть причина?

Сообщения / Posts 162 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Yurchik1
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 8907


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Yurchik1           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Сделала через cnf файл. Чтобы выгружалось 65535 строк требуется написать MEMTGRP=6.
В итоге считывает он только 275 строк. В чем логика?

Сообщения / Posts 162 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Yurchik1
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 8907


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Yurchik1           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
При редактировании текстового файла ОТ (убрали лишние строки), убранные строки появляются в виде пустых строк в конце ОТ. Как почистить ОТ чтобы не появлялись эти пустые строки?
Сообщения / Posts 162 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день.

quote:
Отправитель / Originally posted by Yurchik1:
Добрый день. В настройках узла ставлю состояние TRUE Считывать при старте ОТ. Во вкладке дополнительно в ячейке "Число считываемых строк От" пишу 1000.

Согласно Справочной системе (в параграфе "Задание параметров узла ")

Число считываемых строк ОТ – число строк ОТ, считываемых при старте / размер буфера чтения ОТ (значение по умолчанию (0) соответствует 256). Этот параметр задается кратным 64 (не более 16320).

quote:
Отправитель / Originally posted by Yurchik1:
Сделала через cnf файл. Чтобы выгружалось 65535 строк требуется написать MEMTGRP=6.
В итоге считывает он только 275 строк. В чем логика?

Вы использовали ключ, который отвечает за количество отображаемых строк ОТ в процессе работы, а не при старте.
В данном случае, данный ключ позволяет в процессе работы отображать до 65535 строк Отчета Тревог, сформированных в процессе текущего запуска проекта. Оператор может их просмотреть с помощью экранной формы "Отчет Тревог узла". Естественно, при наличии в ОТ необходимого количества сообщений.


Что бы при запуске отображались строки из ОТ, достаточно выставить флаг "Считывать при старте" и корректно настроить "Число считываемых строк ОТ", а именно кратно 64. Либо оставить 0, что позволит читать 256 последних сообщения.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Yurchik1
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 8907


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Yurchik1           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Написала 1024, не выводит ничего. Написала 16320. Аналогично. Выводит только 256 при значении 0
Сообщения / Posts 162 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
quote:
Отправитель / Originally posted by Yurchik1:
При редактировании текстового файла ОТ (убрали лишние строки), убранные строки появляются в виде пустых строк в конце ОТ. Как почистить ОТ чтобы не появлялись эти пустые строки?

Основная функция Отчета Тревог - фиксация заданных событий. Это необходимо для обеспечения качества работы Объекта и анализа нештатной ситуации.
Для обеспечения возможности полноценного анализа внедрена система контроля целостности файла Отчета Тревог. Это позволяет исключить удаление отдельных строк с целью сокрытия исторически важной информации (отгрузка продукта, останов проекта или авторизация другого сотрудника и другие действия Оператора мошеннического или аварийного характера).

Т.е., нельзя просто так взять и удалить строку ОТ.


quote:
Отправитель / Originally posted by Yurchik1:
Написала 1024, не выводит ничего. Написала 16320. Аналогично. Выводит только 256 при значении 0

Пришлите проект и папку узла проекта (с файлом ОТ) на электронную почту Службы технической поддержки.
В письме обязательно укажите как Вы воспроизводите указанную ситуацию.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2