Господа возникла следующая проблема
Для обмена данных с приборами ООО "Микрол" использую ОРС сервер "MODBUS OPC Server" но он иногда обрывает связь с TRACE MODE 6,06.
Скажите возможно ли с помощью переменной @ e_OPC реализовать перезагрузке этого ОРС сервер и если можно пример проекта где это реализовано отправьте на почту w.gf@tvnet.if.ua .

Сообщения / Posts 8 | Из / From: Ukraine  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Из документации:
"Если переменная @ e_OPC имеет тип OUTPUT, то посылка в нее 0 сбрасывает код ошибки, а посылка любого другого числа переинициализирует все связи с OPC-серверами. При этом если в начальный момент времени сервер не был найден, то надо использовать полную реинициализацию (значение больше 255). Если связь была оборвана уже при работе, то можно провести частичную реинициализацию (значение меньше 255). "

Непонятно только, зачем bcпользовать ОРС сервер "MODBUS OPC Server", если в Trace Mode 6 имеются встроенные драйверы Modbus RTU и Modbus TCP.

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
W.gf
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4071


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for W.gf           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Основной проект был сделан без моего участия.я только поддерживаю проект и вношу незначительные изменения при необходимости.
Вопрос только если я буду отправлять в переменную @ e_OPC более 255 то у меня полностью на машине все ОРС перезагрузяться независимо в каком состоянии находились?

Сообщения / Posts 8 | Из / From: Ukraine  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Будут реинициализированы связи именно с теми OPC-серверами, с которыми связан данный узел Trace Mode 6.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2