Тема / Topic: Однократное обнуление при работе с OPC
Baikal_E
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4135
отправлено / posted
Здравствуйте. Очень прошу ответить оперативно, очень срочно. Использую релиз 6.06.0 У меня следующая ситуация: В одном проекте использую OPC переменные Sync/Cache тип Output,Аналог. Во втором проекте использую Opc переменные Advise тип Input Аналог. При передачи значений по OPC от одного узла в другой, происходит обнуление на один цикл входного значения канала(канал привязан к opc переменной) на стороне приемника, у которого ID opc переменной в Источниках/приемниках меньше на 1, Т.е. если созданы три opc-переменные, например: opc1, opc2, opc3 и будет изменяться opc3, то будет обнулятся Входное значение канала, который привязан к opc2. Это ошибка релиза? Объясните, пожалуйста, в чем дело.
Сообщения / Posts 127 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
OPC-сервер является промежуточным компонентом между двумя OPC-клиентами (узлами МРВ разных проектов). Никакой связи между узлами в обход OPC-сервера нет. Если OPC-клиент считывает с OPC-сервера ложные данные, значит, OPC-сервер ему эти данные выдает. Если OPC-сервер по команде OPC-клиента "изменить значение одного тега", меняет значение другого тега, клиент тут не причем. Связи между тегами внутри OPC-сервера клиентам не подвластны.
Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Baikal_E
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4135
отправлено / posted
Извините, я наверное не точно описал ситуацию. Поясняю. Использую OPC-клиент TM6 на стороне источника, сторонний OPC-сервер KepWare и OPC-клиент на стороне приемника. При этом наблюдаю однократное обнуление, которое описал выше. Причем, фиксирую однократное обнуление и не только OPC-клиентом(на стороне приемника), но и сторонним клиентом. Предварительно можно сказать, что причина кроется в OPC-клиенте TM6 на стороне источника. Объясните, пожалуйста, в чем дело.
Сообщения / Posts 127 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Я воспроизвел такую структуру у себя при локальном подключении к OPC-серверу KepWare его же клиента и двух OPC-клиентов Trace Mode 6. Однако поймать описанную Вами ситуацию не смог. Не можете ли Вы прислать Ваш тестовый проект для анализа? Вместе с файлом-проектом для настройки OPC-сервера KepWare.
Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Baikal_E
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4135
отправлено / posted
Спасибо большое за содействие, проблема решена. Адреса тегов в сервере нельзя указывать подрят, т.е. например 8000,8001,8002 , т.к. теги (float,word) занимают более 1 байта.
Сообщения / Posts 127 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Baikal_E
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4135
отправлено / posted
Напишите, пожалуйста, про ошибки, которые были в релизе TM6.06.0, которые связаны с opc. Я знаю, что не работает диагностическая переменная @e_OPC типа Input. Если еще что-либо? Заранее, большое спасибо!!
Сообщения / Posts 127 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Baikal_E
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4135
отправлено / posted
Работоспособность диагностической переменнной @e_OPC типа Input в релизе, который сейчас готовится к выпуску, восстановлена и расширена возможностью диагностирования обмена с каждым из подключенных OPC-серверов. Других подтвержденных ошибок не зафиксировано.
Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Baikal_E
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4135