Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Работа с приложениями (ODBC-SQL/OPC/DDE) » Метка времени из OPC и миллисекунды

   
Автор / Author Тема / Topic: Метка времени из OPC и миллисекунды
Катя
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5756


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Катя           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, чем объясняется следующая ситуация.
Я получаю данные от OPC-сервера. Создан канал класса Событие. К нему привязан OPC-тег(режим ADVISE, направление Input, формат Дискрет), созданный в Источниках/Приемниках.
В самом канале Событие стоят флаги Отчет тревог, Запрос времени значения.
В ГЭ "Отчет тревог" время прихода/ухода события для этого канала отображается правильно, но без миллисекунд, там всегда "000". В Просмотре компонентов также в атрибутах 14, 15 также стоят "0". Хотя в OPC метка времени имеет значение с ненулевыми миллисекундами.
Спасибо

Сообщения / Posts 28 | Из / From: россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Отчет тревог оцифровывает данные локальным временем компьютера
Сообщения / Posts 873 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Катя
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5756


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Катя           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
а зачем тогда флаг "Запрос времени значения"?
Сообщения / Posts 28 | Из / From: россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Регистрация сообщений в Отчете тревог фиксируется только по текущему времени с точностью до 0.1 сек. без учета фактического времени изменения соответствующего параметра независимо от того, как сформирована в атрибутах канала метка времени.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Катя
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5756


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Катя           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
И все же в Отчете тревог в графе "Сообщение" я вижу следующее: E_On 19.09.2012 13:58:15 000. Вот это время - 13:58:15 соответствует метке времени, которую я вижу в OPC, только в OPC есть еще и миллисекунды (метка времени в OPC "13:58:15 187"). А вот в графе "Время" Отчета тревог я вижу "19.09.2012 13:58:18.3" - что видимо является фиксацией по текущему времени. Поэтому возникает вопрос - почему все-таки метка времени из OPC видна без миллисекунд?
Спасибо

Сообщения / Posts 28 | Из / From: россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Уточнение по регистрации "миллисекунд" отправлено почтой.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Алекс К
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1337


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Алекс К           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте! Необходимо регистрировать события в ОТ с миллисекундами. Нужен дельный совет. Спапсибо
Сообщения / Posts 227 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Такое строгое отображение времени актуально для сигналов, получающих временную метку от внешних источников.
В этом случае каналу, связанному с "Источником" можно установить флаг "Запрос времени значения" и воспользоваться ключом ALRFMSM.
См. раздел "Формат строки ОТ":
"Если для канала установлен флаг Запрос времени значения (см. Вкладка ‘Флаги’ ), то полученное время записывается в поле Coding в формате, который задается с помощью ключа ALR_FRMT_MSM в файле *.cnf (см. Задание параметров работы мониторов ). ".
Ключ ALRFMSM в перспективе будет исключен.

Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2