arkos
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 6144


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for arkos           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте. TRACE MODE видит рабочую группу, видит компьютер , находит OPC сервер, но теги не отображаются. Почему? (ключ в cnf написан)
Сообщения / Posts 143 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Видимо, речь идет о работе OPC-браузера в слое "Источники/Приемники" IDE Trace Mode 6. В этом случае "ключи в cnf" не работают.

Причины могут следующие
- способ регистрации OPC-сервера на удаленном ПК (см. "Файл/Настройки ИС/Базовый редактор/Браузер OPC");
- настройки DCOM (см., например, http://www.computerperformance.co.uk/Logon/code/code_80070005.htm).

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Бычков Константин
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 7036


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Бычков Константин           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
У меня возникла проблема с Овен OPC сервером. Новый сервер от Овен. Смысл проблемы в том что в случае если OPC теряет прибор например или вообще приборы не подключены. После запуска скады она запускает OPC но если хочешь отключиться то RTM не отключается только принудительно через диспетчер задач. В чем может быть проблема и как ее решить ?
Сообщения / Posts 48 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В Trace Mode 6 нет внутренних функций на отключение от OPC-сервера.
Удаляйте OPC-клиента со стороны OPC-сервера.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2