подскажите, пожалуйста, с OPC сервером CoDeSys.OPC.02 можно ли взаимодействовать из ИС и будет ли он работать с RTM-PD-6-128T10-P-RU-WIN ? В OPC-браузере видит его, но тегов нет.
Сообщения / Posts 27 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Непосредственно из ИС встроенный OPC-браузер позволяет увидеть в реестре зарегистрированный OPC-сервер, запустить его по команде "Выбрать", считать структуру тегов и создать компоненты слоя "Источники/Приемники" для подключения к выбранным тегам.
Общение с OPC-сервером регламентируется системными настройками интерфейса DCOM - общими и, при необходимости, для каждого OPC-сервера в отдельности. На всякий случай следует зарегистрировать библиотеки opccomn_ps.dll и opcproxy.dll.
При выполнении этих условий и создании каналов, связанных с OPC-источниками, узел при запуске под управлением профайлера должен сам запускать OPC-сервер.
Диагностика OPС-обмена в реальном времени может быть осуществлена соответствующей диагностической переменной или введением ключа DEBUGON=70080000 в файле конфигурирования запуска узла (см. "Приложения/Задание параметров работы мониторов").
В пользовательских проектах связь с CodeSys.OPC успешно применяется для организации обмена с контроллерами фирмы ОВЕН.
Сообщения / Posts 17329 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
RoboTech
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6907
отправлено / posted
Спасибо за расширенный ответ. А есть ли ссылки на примеры проектов или библиотеку для контроллеров ОВЕН PLC150 ?