Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for PMA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день !
Прокоментируйте пожалуйста следующее сообщениеПрофайлера :

INF_LOAD:Starting... DND_0
INF_RTM:Detected NT5.eRT 5.1
._.:Professional TRACE MODE 6 Profiler ver. 6.05
INF_LOAD:Load Channels = 20

??? WRN_LOAD:Templates load error 3,ID=0 Type=5
??? WRN_LOAD:Templates load error 3,ID=2 Type=5

INF_LOAD:Templates=3
INF_LOAD:Objects = 15
INF_RTM:Timer=0.1s CalcLoop=100ms

[ 20.09.2007, 14:23: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]

Сообщения / Posts 159 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
PMA
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1387


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for PMA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день !
Прокоментируйте пожалуйста следующее сообщениеПрофайлера :

INF_LOAD:Starting... DND_0
INF_RTM:Detected NT5.eRT 5.1
._.:Professional TRACE MODE 6 Profiler ver. 6.05
INF_LOAD:Load Channels = 20

??? WRN_LOAD:Templates load error 3,ID=0 Type=5
??? WRN_LOAD:Templates load error 3,ID=2 Type=5

INF_LOAD:Templates=3
INF_LOAD:Objects = 15
INF_RTM:Timer=0.1s CalcLoop=100ms

Сообщения / Posts 159 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
PMA
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1387


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for PMA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день !

1.
При разработке графических панелей для WinCon,
получил картинку в которой почти все элементы
отображения разбрелись в разные стороны.
То есть в среде разработки всё на своих местах,
при запуске на контроллере всё смещается.
Может есть способ избавиться от такой проблемы.
2.
Загрузка программы из среды в контроллер продолжается около 15 минут, счётчик блоков доходит до 6000 и всё виснет.
Есть ли способ ускорить процесс передачи данных в контроллер.

Сообщения / Posts 159 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. Ошибки загрузки монитора:
Шаблон загружен с ошибкой в структурах данных (см.канал @LOAD). Тип шаблона 5 - Графическая панель. Идентификатор шаблона (0 и 2) - надо смотреть в проекте.
Более детально можно увидеть содержание ошибки в файле *.cnv узла. Скорее всего, неправильно привязаны какие-то аргументы графических панелей.

2. Смещение ГЭ на графической панели, скорее всего, связано с тем, что в графическом редакторе применялись групповые операции выравнивания по размерам и размещению. При этом не учитываются некоторые несоответствия в реализации графики в Windows и в WindowsCE.
Исправить можно путем индивидуального обращения к каждому смещающемуся ГЭ графической панели в редакторе и подтверждения его положения и размера.

3. Загрузка базы в контроллер из среды осуществляется в очень напряженном режиме с перепроверкой качества загружаемых блоков и их сверкой с ранее загруженным проектом. При большом объеме базы и загруженной сети могут быть самые разные коллизии, приводящие к ошибкам загрузки.
В этом случае рационально использовать копирование базы в контроллер средствами файлового копирования.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2