Alex Shepetko
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5262
отправлено / posted
Добрый день,
Стоит задача - создать узел Micro TRACE MODE 6 с поддержкой Modbus TCP/IP в режиме Slave. Поддерживается ли данная функциональность в стандартном MCTM-WP-...? Справка утверждает следующее:
quote:МРВ как сервер протоколов поверх TCP(UDP)/IP МРВ может выступать в качестве сервера при обмене по различным протоколам поверх сетевых протоколов. Для конфигурирования такого режима в файле *.cnf используются следующие ключи: ... SLVPUIP=0 – сервер MODBUS TCP/IP (существует во всех модификациях МРВ);
отправлено / posted
Речь идет о модификациях МРВ, но не МикроМРВ. На нашем сайте и в прайс-листе указано, что такая функция поддерживается в модулях "Micro Trace Mode 6 GSM/GPRS+ для WinPAC-8000 с открытыми протоколами".
Сообщения / Posts 17324 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Alex Shepetko
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5262
отправлено / posted
Спасибо за ответ.
Еще один вопрос: где можно найти информацию о том как настроить таблицу регистров MODBUS для поддержки данного протокола в МРВ в режиме Slave? К сожалению, в справке такой информации мне найти не удалось.
Сообщения / Posts 3 | Из / From: Ukraine
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Grigorovskih
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1915
отправлено / posted
Здравствуйте Господа! А можно и нам данную информацию по настройке таблицы регистров и что еще нужно для конфигурирования МРВ для запуска его в качестве сервера MODBUS И описание настройки для варианта МикроМРВ GSM/GPRS+ если можно
Сообщения / Posts 362 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Интерфейс Modbus TCP Slave поддерживается в любом МРВ и в МикроМРВ для WinPAC CE по лицензии "GSM/GPRS+ с открытыми протоколами" (см. прайс-лист).
Сообщения / Posts 17324 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |