ALcron
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1859


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ALcron           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Скажите как можно подключиться в приборам Взлет ТСРВ-10М. В OPC-сервере отсутствует данный прибор. Через какие другие компоненты можно подключиться к ним? Подключение по RS-232.
Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Это может быть определено только после получения информации о протоколе обмена, который поддерживается в этом приборе.
Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ALcron
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1859


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ALcron           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Возможно обмен идет по протоколу ModBus или BitBus. Техподдержка рекомендовала использовать их ПО "Сервер связи". Оно обеспечивает интерфейс программ пользователя, написанных на любом языке программирования, с приборами фирмы «Взлет», поддерживающими протоколы ModBus и BitBus. Она построена на базе COM/DCOM-технологии, и обеспечивает для пользователя ряд интерфейсов для работы с приборами.
Как можно всё таки с ТСРВ связаться? ПО Взлёта его видят и отображают о них информацию...

Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Протокол BitBUS Trace Mode не поддерживает.
А протоколы MODBUS RTP и MODBUS TCP - поддерживает.
Возможно, что связь с этим прибором может организована по этим протоколам.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2