отправлено / posted
Возможно у Вас получится реализовать связь с этим устройством с помощью канала CALL.ChGroupReq с привязкой к MODBUS.R_FIFO_Queue.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
stepagrus
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3589
отправлено / posted
Проблема с ВКТ5 частично решена путём использования OPC сервера "Объединенный ОРС сервер (ВКТ-5, ВКГ-2, СПЕКОН)" компании Теплоком, который теперь распространяется безплатно "AS IS" (http://www.teplocom.spb.ru/program.asp?id=23)
Сообщения / Posts 136 | Из / From: РФ
| IP / IP: IP адрес / IP address |
AlKon
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1919
отправлено / posted
И все же вариант использования OPC сервера для МикроМРВ не подходит. Есть ли возможность общения с этими устройствами?
Сообщения / Posts 229 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
C помощью канала CALL.ChGroupReq с привязкой к MODBUS.R_FIFO_Queue. В МикроМРВ данный механизм поддерживается.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Сергей Александрович
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 2884
отправлено / posted
У меня есть драйвер для ТМ6. Единственное но, я его использую только для текущих значений. Если подойдет, могу выслать... драйвер типа 11
Сообщения / Posts 65 | Из / From: Российская Федерация
| IP / IP: IP адрес / IP address |
stepagrus
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3589
отправлено / posted
Спасибо! Если можно, то вышлите драйвер на xxxxxxxx@yyyyy
AlKon
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1919
отправлено / posted
Если можно, то вышлите драйвер на xxxxxxxxxxxxxx@yyyyyy спасибо за помощь !
[ 18.05.2017, 09:43: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
Сообщения / Posts 229 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Сергей Александрович
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 2884
отправлено / posted
Писал драйвер по внутреннему формату TM6 на С.
Выслал по адресам архив - там инструкция по подключению к ТМ5 и ТМ6, и папка с проектом Visual Studio c dll в папках Debug и Release.
Замечания:
- для драйвера ВКТ5 подойдут типы 3 или 4 драйверов T11;
- все параметры ВКТ5 при запросе ТЕКУЩИХ значений имеют тип float, а при запросе ИТОГОВЫХ ТЕКУЩИХ параметры: – значение потребляемой массы (0х6); - значение потребленного тепла без учета ГВС (0х2); – значение потребленного тепла ГВС (0х3)
имеют тип double float;
- при работе по RS-232 при инициализации СOM-порта необходимо установить "flow control" (указать в настройках порта "Управление передачей" "DTS,RTS=on"); - а в случае присутствия нескольких ВКТ5 на одной линии следует выставить задержку RS-передачи COM-порта в не менее чем 350 мс.
Сообщения / Posts 65 | Из / From: Российская Федерация
| IP / IP: IP адрес / IP address |
stepagrus
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3589
AlKon
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1919
отправлено / posted
В каком архиве? Где искать драйвер? Письмо пришло без вложений на xxxxxxxxxxx@yyyyyyyyyy Заранее спасибо!
[ 18.05.2017, 09:44: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
Сообщения / Posts 229 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Сергей Александрович
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 2884
AlKon
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1919
отправлено / posted
Сергей Александрович спасибо за драйвер! Вопрос такой - драйвер будет работать только в МРВ или в МикроМРВ тоже? (Для WinPAC)
Сообщения / Posts 229 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Сергей Александрович
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 2884
отправлено / posted
В МРВ сам тестировал, а вот будет ли работать в составе МикроМРВ не скажу, скорее всего нет... хотя, если формат драйверов такой же, теоретически может.
Сообщения / Posts 65 | Из / From: Российская Федерация
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Для МикроМРВ скорее всего не будет. Формат там другой, да и не подхватит МикроМРВ его.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
KAV
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 2889
отправлено / posted
Здравствуйте Уважаемая поддержка и Форумчане, кто-нибудь победил выборку по ModBus архивных и текущих итоговых данных с ВКТ-5????? Текущие параметры через CALL.ChGroupReq с привязкой к MODBUS.R_FIFO_Queue вытаскиваются.
Сообщения / Posts 126 | Из / From: Россия РТ
| IP / IP: IP адрес / IP address |