Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Драйверы / Device Drivers » ВКТ5

   
Автор / Author Тема / Topic: ВКТ5
stepagrus
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3589


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for stepagrus           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте, уважаемые товарищи инженеры!

Имел ли кто дело с тепловычислителем ВКТ-5 (http://www.teplocom.spb.ru/) и подключением его к Trace Mode?

в ВКТ-5 используется псевдо ModBus, вот ссылка на протокол обмена http://www.teplocom.spb.ru/docs/protocol-vkt5.pdf

Если кто знает что либо по этой проблеме, поделитесь пожалуйста знаниями

Сообщения / Posts 136 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Возможно у Вас получится реализовать связь с этим устройством с помощью канала CALL.ChGroupReq с привязкой к MODBUS.R_FIFO_Queue.
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
stepagrus
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3589


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for stepagrus           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проблема с ВКТ5 частично решена путём использования OPC сервера "Объединенный ОРС сервер (ВКТ-5, ВКГ-2, СПЕКОН)" компании Теплоком, который теперь распространяется безплатно "AS IS" (http://www.teplocom.spb.ru/program.asp?id=23)
Сообщения / Posts 136 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
AlKon
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1919


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AlKon           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
И все же вариант использования OPC сервера для МикроМРВ не подходит. Есть ли возможность общения с этими устройствами?
Сообщения / Posts 229 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
C помощью канала CALL.ChGroupReq с привязкой к MODBUS.R_FIFO_Queue. В МикроМРВ данный механизм поддерживается.
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Сергей Александрович
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 2884


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сергей Александрович           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
У меня есть драйвер для ТМ6. Единственное но, я его использую только для текущих значений. Если подойдет, могу выслать... драйвер типа 11
Сообщения / Posts 65 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
stepagrus
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3589


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for stepagrus           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо! Если можно, то вышлите драйвер на xxxxxxxx@yyyyy

Вы сами писали драйвер? Если да, то на чём?

[ 18.05.2017, 09:42: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]

Сообщения / Posts 136 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
AlKon
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1919


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AlKon           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Если можно, то вышлите драйвер на xxxxxxxxxxxxxx@yyyyyy
спасибо за помощь !

[ 18.05.2017, 09:43: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]

Сообщения / Posts 229 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Сергей Александрович
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 2884


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сергей Александрович           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Писал драйвер по внутреннему формату TM6 на С.

Выслал по адресам архив - там инструкция по подключению к ТМ5 и ТМ6, и папка с проектом Visual Studio c dll в папках Debug и Release.

Замечания:

- для драйвера ВКТ5 подойдут типы 3 или 4 драйверов T11;

- все параметры ВКТ5 при запросе ТЕКУЩИХ значений имеют тип float, а при запросе ИТОГОВЫХ ТЕКУЩИХ параметры:
– значение потребляемой массы (0х6);
- значение потребленного тепла без учета ГВС (0х2);
– значение потребленного тепла ГВС (0х3)

имеют тип double float;

- при работе по RS-232 при инициализации СOM-порта необходимо установить "flow control" (указать в настройках порта "Управление передачей" "DTS,RTS=on");
- а в случае присутствия нескольких ВКТ5 на одной линии следует выставить задержку RS-передачи COM-порта в не менее чем 350 мс.

Сообщения / Posts 65 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
stepagrus
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3589


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for stepagrus           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо!
Сообщения / Posts 136 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
AlKon
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1919


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AlKon           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В каком архиве? Где искать драйвер?
Письмо пришло без вложений на xxxxxxxxxxx@yyyyyyyyyy
Заранее спасибо!

[ 18.05.2017, 09:44: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]

Сообщения / Posts 229 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Сергей Александрович
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 2884


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сергей Александрович           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
AlKon, выслал повторно, архив в первый раз выпал.
Сообщения / Posts 65 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
AlKon
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1919


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AlKon           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо - получил!
Сообщения / Posts 229 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
AlKon
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1919


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AlKon           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Сергей Александрович спасибо за драйвер!
Вопрос такой - драйвер будет работать только в МРВ или в МикроМРВ тоже? (Для WinPAC)

Сообщения / Posts 229 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Сергей Александрович
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 2884


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сергей Александрович           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В МРВ сам тестировал, а вот будет ли работать в составе МикроМРВ не скажу, скорее всего нет... хотя, если формат драйверов такой же, теоретически может.
Сообщения / Posts 65 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Для МикроМРВ скорее всего не будет. Формат там другой, да и не подхватит МикроМРВ его.
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
KAV
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 2889


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for KAV           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте Уважаемая поддержка и Форумчане, кто-нибудь победил выборку по ModBus архивных и текущих итоговых данных с ВКТ-5????? Текущие параметры через CALL.ChGroupReq с привязкой к MODBUS.R_FIFO_Queue вытаскиваются.
Сообщения / Posts 126 | Из / From: Россия РТ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2