Aspect
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 2995


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Aspect           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Существует канал класса Time, формат "Дата и время формат ОС". Канал привязан к системной переменной @t_Set_Date_1 типа output.

Также существует канал ChGroupReq, который записывает два слова канала Time в регистры устройства по ModBus.
Вопрос: в каком формате записывается дата/время в регистры? в формате UTC или localtime?

Сообщения / Posts 101 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Aspect
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 2995


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Aspect           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Практическим путём выяснено, что любые каналы класса DateTime в действительность отражают UTC время.
Соответственно в ModBus будет записано UTC-время.
Вопрос:
1.как добиться, чтобы в Modbus регистры было записано локальное (региональное) время?
2. Существует ли способ определить часовое смещение отностильно UTC?

Сообщения / Posts 101 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Да, все операции происходят с временем по Гринвичу.

1) Программно добавлять или вычитать время.

2) Это зависит от настроек системы. Какой часовой пояс выставлен, тот и будет.

Основная проблема отслеживать зимнее и летнее время. В системе это все делается автоматически, а в программе Вам нужно будет предусмотреть это.

А точно в контролере время локальное? Как он будет переходить на зимнее\летнее время?

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2