Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Драйверы / Device Drivers » Драйвер для Меркурия

   
Автор / Author Тема / Topic: Драйвер для Меркурия
AlKon
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1919


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AlKon           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Пробуем считывать данные с Меркурия на ПК:
Все вроде пока считывается корректно, но есть одна проблема:
- напряжение функциями 21,22 - считывается не около 220, а около 50 (49,8; 50,1)??

Другая проблема возникла, как только перенесли проект в WINPAC и попытались считывать через COM2 (RS485 - напрямую). Вообще ничего не читается. А на ПК через преобразователь RS485-USB - считывается только с одной проблемой (см.выше)

Помогите разобраться, сроки поджимают.
Надеюсь на скорый ответ!!!

Сообщения / Posts 229 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
AlKon
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1919


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AlKon           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Напишите хоть что-то. Ответа очень ждем...
Сообщения / Posts 229 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Повторю ответ здесь

Проект для Меркурия можно скачать тут. (http://www.adastra.ru/files/support/tm6/free/projects/test/tm6pb_trend_iz_bd.zip)

Данные считываются корректно.

По поводу COM2 в WinPAC сказать что-то сложно. Есть подозрение, что его нужно настраивать каким-то специальным способом. Будем проверять, но чуть позже. Мы тестировали через COM4 и конвертер.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Petrix
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3662


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Petrix           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
У меня аналогичные проблемы при считывании напряжений. Вместо 220 передается 57; 58; 59.
18:50:00 rtc.exe IRP_MJ_READ Nmserial0 SUCCESS Length 12: 64 00 BC 57 00 00 00 00 00 00 1F 88
это напряжение в профайлере = 60,76, а в конфигураторе = 224.60

Сообщения / Posts 26 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Попробуйте после пароля ввести CNV=1;

Это переставит байты BC 57 при приеме и в результате вы получите 224,60

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Petrix
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3662


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Petrix           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Попробовал. Теперь в профайлере отображается 218885.
Что-то не так у Вас с пересчетом. Меркурий передает данные в милливольтах, значит их еще на 1000 поделить надо. Но и с числами у Вас не то. Вот значения:
0D 55 настоящее U=21773, в профайлере - 218987
39 55 настоящее U=21817, в профайлере - 218978
30 55 настоящее U=21808, в профайлере - 218988
97 55 настоящее U=21911, в профайлере - 218992

И еще, при указании CNV=1 передается только первый аргумент

Сообщения / Posts 26 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Вам отправлена версия драйвера. Попробуйте ее без CNV.
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Petrix
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3662


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Petrix           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Попробовал.
При типе REAL аргументов канала CALL выдает 3,08286е-043
при типе SINT - выдает 219, 220.
Нормально, но хотелось бы видеть показания с десятыми долями.

Сообщения / Posts 26 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Petrix
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3662


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Petrix           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Ну так есть надежда увидеть дробные напряжения?
Сообщения / Posts 26 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Пришлите Ваш проект на hotline3@adastra.ru
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проект посмотрели.
Вам отправлен обновленный драйвер.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Petrix
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3662


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Petrix           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо. Заработало как требуется.
Сообщения / Posts 26 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Demus1
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 3844


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Demus1           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
вышлите и мне обновленный драйвер.Потрачена куча времени на эту ошибку xxxxx@yyyyyyy

[ 27.03.2013, 13:24: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]

Сообщения / Posts 92 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
отправили
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2